Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Термопомпи, земно термични, климатици, хладилни и др.

Климатика + топлообменник но как

<< < (4/7) > >>

ivan74:
Ако сложа електрониката от вътрешното тяло няма ли да стане+електромотора

madsatbg:

--- Цитат на: ivan74 в Януари 05, 2017, 06:00:22 pm ---Ако сложа електрониката от вътрешното тяло няма ли да стане+електромотора

--- Край на цитат ---

Да, ще стане.
Що се отнася до мотора на вентилатора на вътрешното тяло, той има тахогенератор, датчик който "казва" на контролера, че вентилатора се движи и климатика може да работи.
Заменя се с едно генераторче или мотора на вентилатора остава да ти "вее".
От вътрешното тяло се свалят и двата датчика за температура на фреона и въздуха.
Поставят се на новия топлообменник.
Ето ти един линк, където съм описал по подробно какво точно съм правил и където можеш да задаваш "тъпите" си въпроси без риск да те отсвирят разни "знайковци".
Между впрочем и там ги има.

http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=10&t=45126&start=120

От седма страница нататък.

Ако все още имаш въпроси, заповядай ми на гости.
Аз съм от София.
тел. 0878 49 02 28

ivan74:
Благодаря.....

plcsoft:
madsadbg да те попитам нещо относно твоята термопомпа. Какво стана със допълнителното нагряване на фреона? Въпроса ми е дали дава необходимият ефект. Прочетох всичко в линка който си дал но, не ми стана ясно, постигнал ли си някакво подобрение на температурата на водата!Ако не е ноу-хау тайна, сподели, моля те!

madsatbg:

--- Цитат на: plcsoft в Януари 07, 2017, 07:37:19 pm ---... Какво стана със допълнителното нагряване на фреона?...

--- Край на цитат ---

Реално вдигна температурата на фреона с 5 градуса, /със 120 вата  индукционно подгряване/ но смятам, че мястото/ в случая съм го сложил след компресора/ не е подходящо. Според моето разбиране трябва да е след външния топлообменник.
Това е свързано с отваряне на външното тяло, рязане-заваряване на тръби и отново обезвъздушаване, пълнене с фреон и т.н.
Все дейности извън моите възможности. За сега развитието на проекта е замразено.
Между другото, при сегашните температури -15 градуса - преминах на конвенционалното котле. Не се справя термопомпата със радиаторите.
Температурата на водата е 35 градуса, а в стаите е 17 градуса.
За да работи добре е нужно подово отопление!!!