Измина почти една календарна година откакто моята ДФвЕЦ работи напълно комплектована.
На 24 февруари 2016 г. поставих пакет нови батерии 4 бр. 12V / 180 Ah.
Ето какви са резултатите от работата на ДФвЕЦ за 2016 г.
Ток от мрежата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 кВт/ч
Ток от ДФвЕЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 кВт/ч
-----------------------------------------
Общо ток изразходван през 2016 г. . . . . . . . . . . . .1 500 кВт/ч
Сума платена за ток от мрежата през 2016 г . . . . . . . 168,05 лв.
Тук трябва да направя едно уточнение. На 23 май 2016 г. монтирах контролен електромер и
вече измервах тока произведен от ДФвЕЦ.Така че, 540 кВт/ч е тока произведен от юни до
края на 2016 г.
Тока произведен от 01. януари до 23 май е не по-малко от 250 кВт/ч.
Преценявам че е толкова съдейки по сметките за ток за периода 01. януари до 23 май.
Така реалната консумация на тока за 2016 г. изглежда :
Ток от мрежата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 кВт/ч
Ток от ДФвЕЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 кВт/ч
-----------------------------------------
Общо ток изразходван през 2016 г. . . . . . . . . . . . .1 750 кВт/ч
Какво мога да кажа като цяло за работата на моята ДФвЕЦ ?
Системата работи надежно.Слава Богу, в сняг, студ, дъжд и пек ДФвЕЦ работи.
Не съм имал повреди от страна на цялата инсталация.
Когато мрежата падне, ДФвЕЦ превключва мигновенно, аз дори не разбирам това.
Вкъщи токът не е прекъсвал нито за минута повече от година.
Токът произведен от ДФвЕЦ за 2016 г. а именно 790 кВт/ч е
ток, който е изразходван от домакинството.
Практически системата може да произведе повече ел. енергия, може би 1 500 кВт/ч, може би и повече
Просто през летните месеци има излишък от ток който домакинството не може да изразходва.
Изводите които правя за себе си са:
- в този си вид системата може да задоволи нуждите на домакинството така
през лятото . . . . . . . . . 100%
пролет - есен . . . . . . . . 50-60%
през зимата . . . . . . . . .10-15%
- за да се достигне 100% собствен ток през сезона пролет - есен, трябва да се добавят поне още 4 бр.
ФВ панели и пакет акумулатори с общ капацитет 20 кВт/ч
- трябва да се работи в посока
Акумулиращи системи на топлинна и ел. енергия изключвам акумулаторите.
- трябва да се разработи система за размразяване и топене на сняг