Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.
Домашна електроцентрала
krasias:
sasma, не си играй няма как четири акумулатора да са едновременно 24 и 48 волта, много добре си ги окъсил на тая схема дето си дал. По добре си намери контролер който да ти дава 48 волта от ветрогенератора.
velko:
Krasias това са даните от панела които имам.
velko:
Voc-44.3v
Vmp-36v.извинявам се за непълната информация
Двата панела които ще свържа последователно имат Voc - 21.7v*2-43,4v.това мисля ще стане без DC изравнител.
krasias:
velko, да така става.
Аtos:
--- Цитат на: krasias в Октомври 31, 2016, 08:06:22 pm ---atos, във всеки панел има поне един диод в някой има и по три диода, и те са поставени там точно с тази цел да не се върне ток от акумулатора или други панели. Така че панела няма да грее но и няма да работи, а и с два панела последователно също няма да стане, напрежението им ще стане 42 волта.
--- Край на цитат ---
Да, за фабричните панели е така, но самоделките (има и ръчно сглобени с китайски "плочки") не винаги имат. Затова говоря съвсем принципно за съгласуване по напрежение. И в двата случая упражнението не помага.Нека пробва последователно, наистина, все-пак при товар има пад на напрежение, а и данните, са за номинал.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия