Справочници, схемотехника, теория > Теория на измерванията

Фактор на мощността

(1/7) > >>

mzk:
Факторът мощност е от голямо значение не само заради максимално потребената от товара мощност.
Той определя натоварването на електрическата мрежа като цяло. Нисък фактор мощност води до високи загуби в нея.

Факторът на мощността представлява отношението между пълната и активната мощност в дадена система:

PF = P/S

PF - фактор мощност
P - активна мощност
S - пълна мощност

Пълната мощност е произведението от тока и напрежението - U*I.
Активната мощност е произведението от пълната мощност по фазовата разлика между тока и напрежението:

P = |S| * |cos(phi)|

Сметката в excel или друга подобна програма е:
=ТОК*НАПРЕЖЕНИЕ*ABS(COS(RADIANS(ЪГЪЛ)))
Заб.: стойностите на тока и напрежението са положителни.
Заб. 2: Посочените програми по подразбиране работят в радиани и е необходимо преобразуване от градуси в радиани.

Пример 1:
Активен товар лампа има работен ток 1А при 220В напрежение.
Токът и напрежението са във фаза:

S=P=220*1=220 вата.
PF = P/S = 220/220 = 1

Пример 2:
Реактивен товар пералня има работен ток 1А при 220В напрежение и фазова разлика 45 градуса.

S=220*1=220 W.
P=220*1*cos(45)=220*0.707=155.5 W.

PF=P/S=155.5/220=0.71


Допълнителни подробности можете да откриете в прикачения файл PFC.djvu (статия на руски).

Михаил Кузмов:
Търся информация из форума, с надеждата някой да е споделил личен опит в борбата с PF. Уви!! Тук само лелеем мечти за СЕ, но не се досещаме колко пилеем, от незнание ли, от неразбиране ли, що ли?
5 години, нула внимание към една наистина актуална тема! Всеки си прави някакво устройство и тегли ток от мрежата.
Дори някои с ток от мрежата искат да докопат и СЕ. Смешно, на входа пилеем, на изхода искаме да получим бонус!
Всяко устройство различно от активен товар (да речем съпротивление) внася влошен фактор на мощност в мрежата.
mzk е започнал аз ще добавя и този линк за начало.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
Но, нещата не се свеждат само до това, да знаем! Какво правим е важно и належащо!?

Михаил Кузмов:
Locco, очевидно не си конструирал нито едно устройство в живота си, за това имаш това елементарно мислене. Иначе, всеки битов консуматор знае това, защото няма електромер за реактивна енергия.
Сега, да вдигна малко летвата ама не за теб!
http://www.engineering-review.bg/en/korigirane-na-faktora-na-moshtnostta/2/1514/

Михаил Кузмов:
На всички а-ла-Locco мислители, препоръчвам да изчетат тази статия, ама внимателно, няколко пъти!
После, да си направят сами анализ, какво плащат и какво не на ЕРПтата.
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=1446
Че да си продължим темата нормално!!

juliang:
От темата отново лъха крещящо неразбиране относно това какво всъщност е реактивната енергия, какво е "косинус фи". Това незнание е и в основата от нея да се изкара някакъв "кяр"... тъжна работа... все едно да изкараш нещо от функцията синус...
Приемете реактивната енергия като разликата между дебит и налягане на водата в един маркуч. Да, ако има разлика във времето между максималния дебит и максималното налягане тогава няма да можете да направите фонтан с височина която искате - или ще имате много вода без налягане, или много налягане без дебит. Това е кофти за ВиК дружествата, които за да ви задоволят каприза ще трябва да сложат тръби с по-голям диаметър. Но вие не ще напълните шадравана с повече вода отколкото ако ползват прост кран.
Затуй и ако правите някви такива мизерии ВиК дружеството ще ви санкционира или ще иска по-голяма цена за кубик вода - щото му правите хидравлични удари в инсталацията. За малки шадраванчета работата е ОК, щото дебелите тръби които снабдяват целия квартал поемат тези удари и на ВиК-то му е през ... но когато правите голям шадраван тогаз вече ще си плащате за гяволъка.
Надявам се аналогията да ви светне нещо в главите...

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия