Автор Тема: Проблем със слънчева вакуумно-тръбна система  (Прочетена 7585 пъти)

tripeaks

  • Гост
Имам монтирана вакуумно-тръбна система с 15 бр. тръби (юг), помпена група и 100л. бойлер. Системата работи от 4месеца, ползвам я петък, събота, неделя.
Никога не е вдигала повече от 45 гр. на бойлера (от понеделник до петък), което ме кара да мисля, че нещо не е както трябва. Някакви съвети, предположения?
« Последна редакция: Април 18, 2012, 09:54:36 pm от altium »

Seeker

  • Гост
Re: проблем с вакуумно тръбна система за БГВ
« Отговор #1 -: Април 18, 2012, 07:58:56 pm »
 Нямаш проблеми. 45гр. в бойлера за през зимата си е добре. Лятото ще се вдигне  до 80гр.макс. 

tripeaks

  • Гост
Re: проблем с вакуумно тръбна система за БГВ
« Отговор #2 -: Април 18, 2012, 08:24:15 pm »
45 гр. за 5 дни!! В облачно време съм я гледал - вдига от 13 гр до 23 гр - това са 10 гр разлика и то без никакво слънце!!
« Последна редакция: Април 18, 2012, 09:56:54 pm от altium »

lazy

  • Гост
Re: проблем с вакуумно тръбна система за БГВ
« Отговор #3 -: Април 18, 2012, 08:35:41 pm »
   Провери настройките на контролера. Зададената температура на бойлера е добре да е поне 60 градуса. При мен се регулира от 30 до 90. Ако зададената температура е 40 градуса и през деня е вдигнало повече, то нощем ще върти помпата докато температурата  от загуби не спадне до 40. Има и други особености в настройките, но по-добре да ги обсъдим на лични, щото вероятно няма да са интересни на съфорумците.
« Последна редакция: Април 18, 2012, 08:37:47 pm от lazy »

Неактивен пламгаз

  • Експериментатор
  • Подготвен
  • ***
  • Публикации: 103
  • Пол: Мъж
  • не взимай повече отколкото можеш да платиш!!!
    • plamgaz.com
Re: Проблем със слънчева вакуумно-тръбна система
« Отговор #4 -: Април 27, 2012, 08:00:06 am »
 Моята система е 200л. бойлер с 30 тръби, работи вече 3год. и в слънчеви дни вдига до 105гр. на бойлера. Диферинциалния термостат трябва да е програмируем. ЗадаЙ на Д.Т. 20гр.; на бойлера 95гр. и на панела 110гр. Системата трябва да работи под налягане от поне 2.5атм. и трябва да има гарантирано обезвъздушаване. НЕ ЗАЛАГАЙ НА АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ!!!

tripeaks

  • Гост
Re: Проблем със слънчева вакуумно-тръбна система
« Отговор #5 -: Юни 12, 2012, 09:15:29 pm »
Проблема е решен. :)

Doktora

  • Гост
Re: Проблем със слънчева вакуумно-тръбна система
« Отговор #6 -: Септември 30, 2012, 11:22:04 pm »
tripeaks драсни 2-3 реда поне, как си решил проблема де... ???