Справочници, схемотехника, теория > Трансформатори, силова, захранваща и стабилизаторна схемотехника
Помощ при честотни инвертори
valex:
Да допълня Радико
В единия случай става на въпрос примерно за смесване на течности със съответно съотношение, което трябва да се запазва при намаляване/увеличаване на общото количество, а в другия случай трите помпи да увеличат/намалят с определено еднакво количество подаването.
sasma:
--- Цитат на: valex в Октомври 04, 2019, 08:24:13 am ---Да допълня Радико
В единия случай става на въпрос примерно за смесване на течности със съответно съотношение, което трябва да се запазва при намаляване/увеличаване на общото количество, а в другия случай трите помпи да увеличат/намалят с определено еднакво количество подаването.
--- Край на цитат ---
Да, наистина става въпрос за смесване на течности, и трябва да се спазва съотношението при увеличаване и намаляване на оборотите.
juliang:
--- Цитат на: sasma в Октомври 04, 2019, 04:14:24 pm ---Да, наистина става въпрос за смесване на течности, и трябва да се спазва съотношението при увеличаване и намаляване на оборотите.
--- Край на цитат ---
Ако помпите са центробежни, графиката "дебит/обороти" не е линейна което затруднява още повече задачата...
Радико:
Щом ще прави бъркочи в динамичен режим единственият шанс за добро качество е да се ползват дебитомери и управляващ блок.
А какви са течностите които ще смесва? А и да добавя има и прецизни бутални помпи при които няма нужда от дебитомер.
valex:
Има и точни зъбни помпи.
Всичко зависи от това каква точност (в %) трябва да се постигне при промяната на дебитите?
Зависи и от обхвата на изменение на оборотите (+-Hz) на отделните помпи?
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия