Автор Тема: Помощ при честотни инвертори  (Прочетена 58169 пъти)

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #15 -: Септември 24, 2019, 01:36:02 pm »
При подходящи честотни управления слагаш един главен потенциометър (колкото се може по-нискоомен в зависимост от источника на захранване 10V) да 'захрани' паралелно другите 3 потенциометъра. Така главния потенциометър ще задава максималното напрежение на другите 3, а те поотделно ще корегират честотите на отделните инвертори.
Това е при условие, че управлението на инверторите могат да се свържат галванично заедно и се управляват с напрежение.


Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 7 263
  • Пол: Мъж
  • Потребителя не съществува
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #16 -: Септември 24, 2019, 02:56:52 pm »
Това вече го обясних как е предвидено да се направи: главния потенциометър на токовото регулиране. На всеки инвертор има вход за регулиране управляван със тока влизащ в него. Връзват се входовете последователно на трите инвертора или 30 инвертора колкото и да са последователно да са и един потенциометърен блок "токов регулатор" задава тока през всички.
Локално на всеки инвертор се слага по един потенциометър, всеки инвертор има по три извода предвидени за целта. Със този потенциометър регулираш локалната корекция на всеки инвертор.

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #17 -: Септември 24, 2019, 09:05:59 pm »
Радико
Не всеки инвертор има токов вход.

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 7 263
  • Пол: Мъж
  • Потребителя не съществува
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #18 -: Септември 25, 2019, 07:37:15 pm »
Надявам се произвелите машината да са били достатъчно разумни все пак правят машина която както се разбира има нужда от синхронизирана работа без токов вход са евтини инвертори предназначени изключително за единична работа. През напреженовия вход синхронизацията е нестабилна така, че поради липса на друга информация приемам, че имат.

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 186
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #19 -: Октомври 01, 2019, 05:19:08 pm »
Това са инверторите и потенциометрите и как е свързано.

Неактивен juliang

  • Заинтригуван
  • Много Напреднал
  • *
  • Публикации: 6 178
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #20 -: Октомври 01, 2019, 07:22:44 pm »
http://www.epromm.com.br/manuais/telemecanique/atv18.pdf

В момента се управляват по напрежение. Имат и токов вход, но... продължавам да твърдя че ако искаш да управляваш инвертора от 0 до 100% от всеки един от потенциометрите ти трябва някакъв "мозък" който да управлява инветора въз основа на двете желания.

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #21 -: Октомври 01, 2019, 10:30:14 pm »
sasma
Какво според теб трябва да стане като завъртиш общия потенциометър насам-натам?

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 186
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #22 -: Октомври 03, 2019, 01:30:12 pm »
sasma
Какво според теб трябва да стане като завъртиш общия потенциометър насам-натам?
Да намаля и увеличава обротите на трите мотора еднвремнно, независимо на колко оборота са (по принцип са с различни обороти).

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #23 -: Октомври 03, 2019, 02:00:31 pm »
Както вече писах в някакъв обхват на честоти/скорост на въртене едновременно за всички електродвигатели може да се постигне с един общ потенциометър, който да подава напрежения на трите други потенциометъра. Но трябва COM входовете да са свързани общо и напрежението +10V да е от единия инвертор.
Друг вариант е използването на AI2 входа на инверторите, напрежението на които се сумира с напреженията на отделните входове на AI1 на инверторите (страница 20 на pdf). Там трябва да се свърже общия потенциометър.
« Последна редакция: Октомври 03, 2019, 02:18:04 pm от valex »

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 7 263
  • Пол: Мъж
  • Потребителя не съществува
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #24 -: Октомври 03, 2019, 10:29:19 pm »
Да намаля и увеличава обротите на трите мотора еднвремнно, независимо на колко оборота са (по принцип са с различни обороти).
Необходима е малка конкретика:
Примерно единия двигател се върти в момента със 300 оборота другия с 400 третия с 500 об/мин. Завърташ потенциометъра и повишаваш оборотите на третия двигател със 100 оборота или със 25%  какво трябва да се случи с другите двигатели да си увеличат оборотите със 100 оборота или да си ги увеличат със 25%  Нали се сещаш, че за 300 об. 25% са 75 об. а не 100. Другият вариант е като врътнеш главния потенциометър и всички двигатели да си изравнят оборотите до определена стойност. Варианти колкото искаш, изглеждат еднакви на пръв поглед, но както виждаш... За това е необходимо да има ясно дефинирано задание какво точно е необходимо.

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #25 -: Октомври 04, 2019, 08:24:13 am »
Да допълня Радико
В единия случай става на въпрос примерно за смесване на течности със съответно съотношение, което трябва да се запазва при намаляване/увеличаване на общото количество, а в другия случай трите помпи да увеличат/намалят с определено еднакво количество подаването.

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 186
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #26 -: Октомври 04, 2019, 04:14:24 pm »
Да допълня Радико
В единия случай става на въпрос примерно за смесване на течности със съответно съотношение, което трябва да се запазва при намаляване/увеличаване на общото количество, а в другия случай трите помпи да увеличат/намалят с определено еднакво количество подаването.
Да, наистина става въпрос за смесване на течности, и трябва да се спазва съотношението при увеличаване и намаляване на оборотите.

Неактивен juliang

  • Заинтригуван
  • Много Напреднал
  • *
  • Публикации: 6 178
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #27 -: Октомври 04, 2019, 06:59:43 pm »
Да, наистина става въпрос за смесване на течности, и трябва да се спазва съотношението при увеличаване и намаляване на оборотите.
Ако помпите са центробежни, графиката "дебит/обороти" не е линейна което затруднява още повече задачата...

Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 7 263
  • Пол: Мъж
  • Потребителя не съществува
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #28 -: Октомври 04, 2019, 07:46:35 pm »
Щом ще прави бъркочи в динамичен режим единственият шанс за добро качество е да се ползват дебитомери и управляващ блок.
А какви са течностите които ще смесва? А и да добавя има и прецизни бутални помпи при които няма нужда от дебитомер.

Неактивен valex

  • Специалист
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 1 505
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Помощ при честотни инвертори
« Отговор #29 -: Октомври 05, 2019, 12:29:29 pm »
Има и точни зъбни помпи.
Всичко зависи от това каква точност (в %) трябва да се постигне при промяната на дебитите?
Зависи и от обхвата на изменение на оборотите (+-Hz) на отделните помпи?