Автор Тема: Домашна електроцентрала  (Прочетена 216747 пъти)

Неактивен velko

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 132
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #750 -: Март 13, 2018, 06:18:44 pm »
Elpunto, много благодаря за информацията..От наблюдение на работата на диспечера виждам, че хладилник , тв, лаптоп и водни помпи не надхвърля 400-500 вата. Мощни консуматори включвам през мрежата за да не се разреждат акумулаторите. Аз закупих през май 2016.Два броя тягови fiam 100ah.втора употреба за 300лв.И след това още два за 200лв.но един умря и затова се налага да помислим за нови 50аh.

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 157
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #751 -: Май 21, 2018, 03:47:03 pm »
Отдавна не съм задавал въпроси. :) ето един
Има ли вероятност моя Диспечер да работи паралелно с мрежата, защото имам интересен проблем, ето и проблема -
Например: Диспечера е заредил акумулаторите (като ги поддържа на 54 волта ) и е на нещо като стендбай и дърпа от панелите колкото му трябва за поддържането на акумулаторите и къщата. Докато аз реша да пусна пералнята и след като си дръпне водата и почва да си я затопля и моментно се получава къщата почва да консумира над 2500W. И какво се получава: както Диспечера е на стендбай и трябва да произведе над 2500W, то какво прави спира панелите изцяло за 10-15 секунди и смуче само от акумулаторите тези над 2500W след тези 15 секунди пак включва панелите и си работи нормално и дърпа максимално от панелите които не са хич малко 12 панела по 250W приблизително, но ако в този период на 15 секунди ако издържи акумулаторите всичко е наред, но ако не издържи минава към енергото. Това е голям проблем за мене има ли начин да го няма това 10 секундово прекъсване на панелите, има ли начин да работи паралелно с мрежата. Мога да реша проблема с закупуване на още акумулатори за да може да издържи тези 15 секунди, но не ми се инвестира за акумулатори аз не искам да съхранявам енергията а да го ползвам само пред деня.
Моля, за съвети как да реша този проблем, може пък да има някакви настройки дето не ги знам. Благодаря предварително....

Неактивен velko

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 132
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #752 -: Май 21, 2018, 10:43:40 pm »
Sasma, радвам се да те видя във форума и във връзка с твоята дфвц,.. ама по въпроса с пералнята ... при мен също дърпа 2000вата от панел и акумулатори но за няколко секунди и включва мрежа понеже акумулатори са втора употреба.Но аз се справям така*10секунди от мрежата и толкова...ти с какви акумулатори си.Аз мисля да направя един пакет от чисто нови акумулатори автомобилни и да видя колко ще издържи...

Неактивен velko

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 132
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #753 -: Май 22, 2018, 12:30:06 pm »
Sasma ти как разбра че дърпа само от акумулаторите ? Нали настройката е- SBU, панел, батерия и накрая мрежа. 

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 157
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #754 -: Май 22, 2018, 03:56:56 pm »
Подразбира се нали си има иконки на менюто и от програмката се разбира, изцяло изключва панелите и после пак ги пуска и на тази пауза е*ава акумулаторите и ако не издържат на напъна включва се на енергото. Мисля да сложа димер и на пералнята както сложих на ел. бойлер. Ако, има някакво друго решение ще съм ви благодарен, някой друг дали има същия проблем?(не съм сигурен дали е някакъв проблем или така е настроен Диспечера възможно е да има два режима на стендбай и на пълно използване на панелите.)

Неактивен valex

  • Специалист
  • Сериозен
  • ***
  • Публикации: 1 195
  • Пол: Мъж
  • изчислителна техника
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #755 -: Май 22, 2018, 09:23:43 pm »
sasma
Сложи димер , но примерно след 20-30 секунди с таймер да се изключва. Така ще избегнеш проблемното време на превключване. Проблема е настройката на димера какво да е. Може би <2KW.

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 157
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #756 -: Май 23, 2018, 04:54:31 pm »
Sasma, радвам се да те видя във форума и във връзка с твоята дфвц,.. ама по въпроса с пералнята ... при мен също дърпа 2000вата от панел и акумулатори но за няколко секунди и включва мрежа понеже акумулатори са втора употреба.Но аз се справям така*10секунди от мрежата и толкова...ти с какви акумулатори си.Аз мисля да направя един пакет от чисто нови акумулатори автомобилни и да видя колко ще издържи...
Акумулаторите ми са на година и половина купих ги нови 95 Ah  4 броя, към тях бях добавил и стари акумулатори автомобилни но едно по едно се скапаха, почват да се загряват единия чак се деформира. Миля, че правят някакво късо клетките и тогава ги откачам.

Неактивен sasma

  • Подготвен
  • **
  • Публикации: 157
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #757 -: Май 23, 2018, 04:57:12 pm »
Акумулаторите ми са на година и половина купих ги нови 95 Ah  4 броя, към тях бях добавил и стари акумулатори автомобилни но едно по едно се скапаха, почват да се загряват единия чак се деформира. Миля, че правят някакво късо клетките и тогава ги откачам.
Ще сложа димер само на реотана и ще го наглася например на 1 KW така няма да се прецаква електрониката на пералнята, само ще ми топли по бавно водата както ми е бойлера. Поне аз така мисля да направя. Приемам и други предложения. :)

Неактивен ELPUNTO

  • Експериментатор
  • Сериозно Активен
  • ***
  • Публикации: 364
    • balkanmysteries.com/bg
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #758 -: Февруари 24, 2019, 12:14:28 pm »
На 24 февруари 2016 г. монтирах 4 бр. тягови акумулатори 12 V / 180 Ач на Монбат/Монтана и така
моята ДФвЕЦ заработи на "пълна мощност" . . . .  това е добрата новина . . . .  :)

Лошата новина е, че тези 4 бр. акумулатора не можаха да работят три години . . . . .  :(
Още през лятото на 2016 г. акумулаторите започнаха да дават признаци на "умора", капацитетът им
намаля, бързо се разреждаха и не можеха да захранват нощно време къщата.

Към края на октомври 2018 г. акумулаторите практически "умряха" задържаха енергия не повече от 5 мин.
Така ДФвЕЦ влезе в режим заряд/разряд на акумулаторите, който режим е неефективен.
Изключих Диспечера и той не захранва вече къщата, а ФВ панели зареждат само акумулаторите и захранват
Диспечера.

По мои сметки тези тягови акумулатори издържаха около 1 200 цикъла заряд/разряд, което е техният
предел.Може би съм ги оставил да работят в режим на дълбок разряд, в желанието си да "изцедя"
всеки ват произведен от ФВ панели.Не знам . . . .      ???
Сега търся оловни акумулатори, които да могат да работят повече, поне 4 години.


Неактивен Радико

  • Много Напреднал
  • *****
  • Публикации: 3 774
  • Пол: Мъж
  • Без пари толкова. Промоцията свърши
    • http://martinov-radiko.blogspot.com/
  • Скайп: radiko1a
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #759 -: Февруари 24, 2019, 01:11:30 pm »
Само Trojan ще ти свърши работа.
http://akumulatori.bg/230/Category/Trojan 

Неактивен Tanas

  • Beginner
  • *
  • Публикации: 80
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #760 -: Февруари 24, 2019, 01:16:05 pm »
    Вземи си сребърни батерии на Бош или Варта  ;)
с три пъти по-висока циклична устойчивост, три години гаранция и незначителна разлика в цената.
  Инструментът или е лош или е на Бош  :)

Неактивен juliang

  • Главен инквизитор
  • Много Напреднал
  • ***
  • Публикации: 2 313
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #761 -: Февруари 24, 2019, 02:29:08 pm »
Нищо де... поне "на собствен гръб" си разбрал защо оловните акумулатори не са най-подходящия избор за такива установки. Вероятно са си "избили парите" все пак, но проблема е че такава установка иска някакви постоянни грижи, все нещо да се докупува, да се сменя... Самите панели и те имат срок от 10 - 20 години, и тях трябва да ги включиш в сметката по някое време...
Не случайно по цял свят се работи по въпроса за съхранението на енергията в нещо, различно от оловни батерии. За съжаление алтернативите са или скъпи, или още по-ненадеждни.

Неактивен tobo1

  • Сериозно Активен
  • ***
  • Публикации: 335
Re: Домашна електроцентрала
« Отговор #762 -: Февруари 24, 2019, 05:17:06 pm »
    Вземи си сребърни батерии на Бош или Варта ...