Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Термопомпи, земно термични, климатици, хладилни и др.

Защо замръзва климатика

(1/3) > >>

Bat_Vanko:
В офиса имаме инсталиран климатик 52-ка AUKIA. На около 2 години работа е. Работи само на охлаждане. Миналата есен започна да замръзва вътрешното тяло. Идваха техници гледаха, чудиха се, чесаха се по някой излишни части и в крайна сметка казаха, че климатика не трябва да работи нагласен на температура по-ниска от 20 градуса. Е добре цяла зима нямаше проблем, работи си на 22 градуса. Но със първите по-топли дни отново започна да замръзва вътрешното тяло. Днес отново идваха техници мериха налягане, чистиха вътрешното тяло, и след като си тръгнаха климатика отново замръзна. Този път беше вече на 23 градуса. Направи ми впечатление, че първо замръзва дебелата тръба до външното тяло и постепенно ледът се мести все по-навътре докато се заледи цялото вътрешно тяло.
 Някой има ли някакво логично обяснение за този проблем и как може да се отстрани?

gvg:
Ако искаш компетентно мнение и помощ питай тук:
http://www.tehcomservis.com/forum/

edin:
Блокира ти някой клапан в компресора.
А вие зимата, верно ли се охлаждате?

juliang:
Енергията се поглъща/отдава от фреона по време на фазов преход - когато се втечнява или когато се изпарява. При вас явно това се случва на места, където не трябва да се случва - още в тръбите. Явно и става със неподходяща скорост - експлозивно, на едно място, вместо "кротко да си къкри" из целия изпарител.
За мен това може да се дължи на следните причини:
1. Ниско налягане във системата. Тогава фреона почва да кипва на различна от зададената температура и поглъща топлината още преди да стигне до охладителя в помещението.
2. Някакво запушване в тръбата, което води до разлика в налягането преди и след него и оттам - виж т. 1.
3. Повреда в компресора, поради която той не може да вдигне предписаното налягане и оттам - виж т.1.

Аз лично ти предлагам да извикаш друга фирма, която да даде второ мнение, да измери отново налягания и температури с други уреди. И на ниското и на високото налягане да измери.
В офиса имам климатик, който може да се настрои (и да работи) на зададена температура 16 градуса. Един път заврях термометър между ламелите на духалката в помещението - там въздуха излизаше с температура под 6 градуса при околна над 25. И никога не е замръзвал.

Радико:
juliang
Струва ми се пропускаш една дребна възможна повреда от която е най добре да се започне. Напълно е възможно проблема да се получава от повреден и даващ неверни показания температурен сензор.   

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия